팝업레이어 알림

KakaoTalk_20191010_160424269.png

2019.10.15 (화)

  • 흐림속초10.1℃
  • 구름조금11.4℃
  • 맑음철원9.1℃
  • 맑음동두천6.0℃
  • 구름많음파주7.0℃
  • 흐림대관령5.9℃
  • 구름조금백령도10.2℃
  • 비북강릉10.2℃
  • 흐림강릉10.8℃
  • 흐림동해10.5℃
  • 구름조금서울9.8℃
  • 구름많음인천8.8℃
  • 구름많음원주10.1℃
  • 구름조금울릉도10.1℃
  • 구름많음수원8.1℃
  • 구름많음영월12.1℃
  • 구름많음충주8.8℃
  • 구름많음서산4.7℃
  • 흐림울진11.2℃
  • 구름조금청주10.3℃
  • 흐림대전9.9℃
  • 흐림추풍령11.3℃
  • 구름많음안동12.8℃
  • 구름많음상주12.5℃
  • 비포항15.2℃
  • 흐림군산7.3℃
  • 구름많음대구13.1℃
  • 구름조금전주8.1℃
  • 흐림울산13.2℃
  • 흐림창원15.2℃
  • 구름조금광주10.1℃
  • 흐림부산15.1℃
  • 흐림통영16.6℃
  • 구름조금목포11.1℃
  • 맑음여수16.0℃
  • 구름조금흑산도13.2℃
  • 구름많음완도12.1℃
  • 맑음고창6.3℃
  • 구름조금순천9.0℃
  • 구름많음홍성(예)4.6℃
  • 구름조금제주16.2℃
  • 구름조금고산15.4℃
  • 구름많음성산14.3℃
  • 구름조금서귀포16.1℃
  • 흐림진주13.6℃
  • 흐림강화8.1℃
  • 구름조금양평10.2℃
  • 구름많음이천9.1℃
  • 맑음인제11.0℃
  • 구름조금홍천8.7℃
  • 맑음태백7.1℃
  • 맑음정선군10.9℃
  • 맑음제천11.0℃
  • 흐림보은8.8℃
  • 흐림천안7.6℃
  • 맑음보령6.8℃
  • 흐림부여6.6℃
  • 흐림금산7.0℃
  • 맑음부안6.4℃
  • 맑음임실4.4℃
  • 맑음정읍5.7℃
  • 구름조금남원7.0℃
  • 흐림장수4.5℃
  • 맑음고창군5.3℃
  • 맑음영광군5.6℃
  • 흐림김해시15.1℃
  • 맑음순창군5.7℃
  • 흐림북창원13.6℃
  • 흐림양산시15.2℃
  • 맑음보성군10.8℃
  • 맑음강진군10.2℃
  • 맑음장흥9.1℃
  • 구름많음해남11.8℃
  • 맑음고흥9.4℃
  • 흐림의령군14.3℃
  • 흐림함양군9.5℃
  • 흐림광양시15.2℃
  • 구름조금진도군12.9℃
  • 맑음봉화11.4℃
  • 구름많음영주10.1℃
  • 맑음문경12.0℃
  • 구름많음청송군11.8℃
  • 흐림영덕11.7℃
  • 맑음의성13.9℃
  • 흐림구미13.9℃
  • 맑음영천13.6℃
  • 맑음경주시13.0℃
  • 흐림거창9.4℃
  • 구름많음합천12.7℃
  • 흐림밀양14.9℃
  • 흐림산청10.6℃
  • 흐림거제16.4℃
  • 흐림남해15.1℃
기상청 제공
넋나간 한빛원전 직원들, 시동 켜진지도 몰라
  • 해당된 기사를 공유합니다

뉴스

넋나간 한빛원전 직원들, 시동 켜진지도 몰라

이철희 국회의원, 한수원 문건 공개하며 '기강해이'질타 '휴먼에러'외에도 설비 이상 가능성도 제시하며 '폐로 해야!'

원전.PNG

지난 5월 10일 발생한 한빛 1호 원자로 이상 출력 당시 찍혀진 사진으로 추정되는 사진. 1호기의 위치로 보이는 곳에서 대량의 수증기가 배출 되고 있다.

지난 5월 10일 발생한 한빛 1호 원자로 이상 출력 당시 발전소 근무자들이 원자로 ‘시동’이 꺼진 것으로 착각한 사실이 드러났다. 

이들은 원자로 출력과 기동률조차 살피지 않는 등 기강 해이가 심각했다.   

이철희 더불어민주당 의원은 11일 열린 국회 과방위 전체회의에서 이 같은 내용이 담긴 <한빛 1호기 원자로 수동정지 원인 및 재발방지대책 보고> 문건을 공개했다.  

이 문건은 한수원 발전처가 지난 달 15일 작성한 보고서로, 미공개된 것이다.  

문건은 한수원이 자체조사를 통해 파악한 사건경위, 원인분석, 재발방지대책 등을 정리해 놓았다.  특히 원인분석에서 사건 당시 한수원의 과실이 자세 하게 기록돼 있다. 

해당 문건이 작성된 시점은 지난 달 15일로, 이는 원자력안 전위원회의 특별조사가 시작(5월20일)되기 전에 한수원 스스로 사건의 심각성과 기강 해이를 인지했음을 보여준다.  

문건에 따르면 당시 근무조는 제어봉 인출 전 반응도 계산을 수행하면서, 원자로 상태가 미임계인 것으로 착각했다. 제어봉을 인출하면 원자로 출력이 증가하기 때문에 원자로 반응을 사전에 계산해야 한다. 

이 계산은 난도가 높지 않은 작업 이어서 당시의 계산 실수는 상식 밖의 의문으로 지적돼 왔다. 그런데 한수원 문건에 따르면, 당시 근무조가 상황 자체를 잘못 인지한 것이다.  

이들은 제어봉을 인출하면서 디지털제어봉위치지 시기(DRPI)와 스텝 계수기, 냉각재 온도만 살피고 원자로 출력과 기동률 지시기를 감시하지 않았다. 설비 이상 발생 시 점검을 위한 통지 및 작업 오더를 발행하지 않는 등 절차서를 위반 한 사실도 적시됐다.  문건은 ‘휴먼 에러’ 외에 설비 이상 가능성도 제기하고 있는데, 사건 당일 원자로의 브레이크에 해당하는 제어봉이 장애를 일으켰다는 것이다.   

한수원이 제시한 재발방 지대책을 보면, 제어봉 구동장치에 대한 대대적 점검을 예고했다. 원자로 상부구조물을 분해한채 구동장치 52개를 모두 들여다보겠다는 계획을 제시했다.  

한수원 스스로도 한빛 1호기 제어봉 결함 가능성을 심각하게 보고 있다는 뜻이다. 제어봉 자체에 중대 결함이 있다면 이번 사건은 관계자 문책과 기강 정립 정도로 끝나지 않을 가능성이 높다. 

수명을 불과 6년 남겨둔 한빛 1호기는 전면적인 설비 점검에 따른 가동 중단 장기화가 불가피하다는 의미이다.  

이철희 의원은 “한빛 1호기 사고는 한수원의 안전 불감과 기강해이가 불러온 상식 밖의 사고”라며, “원자로 운영시스템과 설비 전반에 대해 조기폐로 가능성을 열어놓고 무기한 전면 점검 해야 한다”고 말했다