팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

2024.04.20 (토)

  • 흐림속초12.2℃
  • 흐림12.7℃
  • 흐림철원11.6℃
  • 흐림동두천12.5℃
  • 흐림파주11.8℃
  • 흐림대관령7.6℃
  • 흐림춘천13.0℃
  • 흐림백령도12.5℃
  • 박무북강릉12.7℃
  • 흐림강릉13.5℃
  • 흐림동해12.8℃
  • 연무서울15.4℃
  • 연무인천14.9℃
  • 흐림원주15.1℃
  • 흐림울릉도12.2℃
  • 흐림수원13.3℃
  • 흐림영월12.7℃
  • 흐림충주13.8℃
  • 흐림서산12.7℃
  • 흐림울진12.5℃
  • 연무청주16.2℃
  • 흐림대전14.3℃
  • 흐림추풍령12.3℃
  • 흐림안동14.5℃
  • 흐림상주14.5℃
  • 흐림포항15.4℃
  • 흐림군산14.1℃
  • 흐림대구16.1℃
  • 흐림전주16.9℃
  • 황사울산15.2℃
  • 구름많음창원14.4℃
  • 흐림광주18.8℃
  • 구름많음부산17.1℃
  • 흐림통영14.5℃
  • 흐림목포17.4℃
  • 흐림여수15.8℃
  • 비흑산도14.7℃
  • 흐림완도16.1℃
  • 흐림고창18.1℃
  • 흐림순천11.8℃
  • 흐림홍성(예)12.3℃
  • 흐림12.2℃
  • 흐림제주18.2℃
  • 흐림고산17.8℃
  • 흐림성산16.3℃
  • 비서귀포18.2℃
  • 흐림진주13.0℃
  • 흐림강화12.2℃
  • 흐림양평13.4℃
  • 흐림이천13.4℃
  • 흐림인제12.6℃
  • 흐림홍천13.1℃
  • 흐림태백10.0℃
  • 흐림정선군11.5℃
  • 흐림제천12.1℃
  • 흐림보은12.8℃
  • 흐림천안12.7℃
  • 흐림보령15.0℃
  • 흐림부여12.8℃
  • 흐림금산12.9℃
  • 흐림13.9℃
  • 흐림부안14.3℃
  • 흐림임실12.9℃
  • 흐림정읍14.3℃
  • 흐림남원14.5℃
  • 흐림장수11.5℃
  • 흐림고창군18.1℃
  • 흐림영광군14.5℃
  • 흐림김해시14.7℃
  • 흐림순창군14.1℃
  • 흐림북창원15.8℃
  • 흐림양산시14.4℃
  • 흐림보성군13.3℃
  • 흐림강진군17.0℃
  • 흐림장흥14.5℃
  • 흐림해남16.8℃
  • 흐림고흥13.4℃
  • 흐림의령군13.3℃
  • 흐림함양군13.0℃
  • 흐림광양시15.6℃
  • 흐림진도군16.2℃
  • 흐림봉화11.8℃
  • 흐림영주12.8℃
  • 흐림문경13.9℃
  • 흐림청송군10.8℃
  • 흐림영덕12.8℃
  • 흐림의성12.6℃
  • 흐림구미14.9℃
  • 흐림영천14.0℃
  • 흐림경주시13.4℃
  • 흐림거창12.3℃
  • 흐림합천13.8℃
  • 흐림밀양13.9℃
  • 흐림산청13.3℃
  • 흐림거제14.6℃
  • 흐림남해14.6℃
  • 구름많음13.6℃
기상청 제공
한빛 1호기 '조작 미숙 열출력 급증 사고' CCTV설치
  • 해당된 기사를 공유합니다

뉴스

한빛 1호기 '조작 미숙 열출력 급증 사고' CCTV설치


00503849_20171030.jpg

9일 원자력안전위원회는 제106회 회의를 열어 한빛 1호기 사건 특별조사 결과 및 재발방지대책을 포함한 조치계획 심의.의결했다.

원자력안전위원회가 지난 5월 수동정지 사고가 발생한 영광 ‘한빛 원전 1호기’에 대해 영상기록 장치(CCTV)를 설치한 후 재가동하기로 결정했다.

앞서 한국수력원자력은 지난 5월 한빛 1호기 원자로 내 제어봉 제어능력 측정시험을 하다 원자로 열출력이 제한치인 5%를 초과로 18%까지 올라가는 이상 상황이 발생 수동으로 정지됐다.

이에 따라 원안위는 한빛 1호기 사고에 대해 특별조사에 착수했다.

조사결과 제어봉이 순간 고착됐던 이유는 설비 결함 때문이 아니라 유동성 부유물질(크러드)에 의한 것으로 확인했다.

사건 발생 당시 열출력 급증으로 점검이 필요했던 핵연료는 모두 건전했다.

원전 주제어실은 소수 관련자만 일하는 폐쇄된 공간으로 CCTV가 없는 감시 사각지대에 있었다.

결국 사건의 주된 원인은 관련 절차서 위반, 근무자의 조작 미숙, 안전 최우선으로 하는 조직문화결여 등 복합적 ‘인재’였다고 결론지었다.

원안위는 사고 재발을 막기 위해 재가동전 원전 주제어실에 CCTV를 설치하기로 했다.

또한 제어봉 조작 오류 등을 막기 위해 절차서를 개선하고 열출력이 5%를 초과할 때 자동으로 정지토록 설비도 개선된다.

이와 함께 이번 사건을 계기로 원자로 운전을 할 수 있는 자를 원자로조종 또는 원자로조종감독 면허 소지자로 한정하도록 원자력안전법 개정도 추진하기로 했다.

한빛 1호기의 경우 올해 안에 설치하고 2021년까지 전국 원전으로 설치를 확대해 나갈 예정이다.

 