팝업레이어 알림

850.jpg

2024.06.16 (일)

  • 맑음속초27.3℃
  • 구름조금29.0℃
  • 맑음철원28.6℃
  • 맑음동두천27.3℃
  • 맑음파주27.9℃
  • 맑음대관령23.8℃
  • 맑음춘천28.8℃
  • 맑음백령도24.6℃
  • 맑음북강릉24.3℃
  • 맑음강릉26.1℃
  • 구름조금동해24.2℃
  • 맑음서울28.8℃
  • 맑음인천24.7℃
  • 맑음원주28.8℃
  • 맑음울릉도25.4℃
  • 맑음수원27.4℃
  • 맑음영월27.1℃
  • 맑음충주28.3℃
  • 맑음서산28.1℃
  • 맑음울진23.1℃
  • 맑음청주29.7℃
  • 맑음대전29.2℃
  • 구름조금추풍령28.2℃
  • 맑음안동28.9℃
  • 맑음상주29.8℃
  • 구름많음포항29.5℃
  • 맑음군산24.8℃
  • 구름조금대구30.7℃
  • 구름조금전주26.9℃
  • 구름조금울산28.6℃
  • 구름많음창원29.2℃
  • 구름많음광주26.9℃
  • 구름많음부산27.3℃
  • 구름조금통영28.5℃
  • 구름많음목포25.2℃
  • 구름많음여수29.6℃
  • 구름많음흑산도24.6℃
  • 구름많음완도28.9℃
  • 구름많음고창25.4℃
  • 구름조금순천27.0℃
  • 맑음홍성(예)27.6℃
  • 맑음27.9℃
  • 구름많음제주27.7℃
  • 구름많음고산23.8℃
  • 구름많음성산25.6℃
  • 구름많음서귀포28.1℃
  • 구름많음진주30.8℃
  • 맑음강화23.5℃
  • 구름조금양평28.8℃
  • 맑음이천29.2℃
  • 맑음인제28.2℃
  • 맑음홍천28.3℃
  • 구름조금태백24.9℃
  • 구름조금정선군28.1℃
  • 맑음제천27.8℃
  • 맑음보은28.3℃
  • 맑음천안28.2℃
  • 맑음보령26.1℃
  • 맑음부여28.5℃
  • 맑음금산27.8℃
  • 구름조금28.9℃
  • 구름조금부안26.4℃
  • 구름많음임실26.8℃
  • 구름많음정읍28.5℃
  • 구름많음남원28.8℃
  • 구름많음장수25.6℃
  • 구름많음고창군26.7℃
  • 구름많음영광군25.5℃
  • 구름조금김해시29.5℃
  • 구름많음순창군27.4℃
  • 구름많음북창원30.1℃
  • 구름조금양산시29.6℃
  • 구름많음보성군29.6℃
  • 구름조금강진군28.8℃
  • 구름많음장흥28.4℃
  • 구름조금해남27.4℃
  • 구름조금고흥29.1℃
  • 구름많음의령군31.7℃
  • 구름많음함양군29.5℃
  • 구름많음광양시30.3℃
  • 구름조금진도군25.6℃
  • 구름조금봉화26.3℃
  • 맑음영주27.5℃
  • 맑음문경28.6℃
  • 구름조금청송군28.6℃
  • 맑음영덕24.3℃
  • 맑음의성29.3℃
  • 구름조금구미29.4℃
  • 구름많음영천30.5℃
  • 구름많음경주시31.5℃
  • 구름많음거창29.0℃
  • 구름많음합천30.9℃
  • 구름조금밀양30.3℃
  • 구름많음산청29.0℃
  • 구름조금거제27.3℃
  • 구름조금남해29.4℃
  • 구름조금28.2℃
기상청 제공
한빛원전, 수소 폭발 방지 장치 '불량' 판정 “파장"
  • 해당된 기사를 공유합니다

한빛원전, 수소 폭발 방지 장치 '불량' 판정 “파장"

- 검증서 위조 의혹부터 실험 사실 '은폐'
- 영광지역 위원장, 20여일간 ‘문서 방치’ 후 공개
- 지역사회 반발, 공익신고자 의견서로 불신 증폭

cats.jpg
후쿠시마 원전 사고의 악몽 JPG, 이 장치(PAR)는 후쿠시마 사고 이후 도입되었다. 

한빛원전에 설치된 '수소 제거 장치(PAR)'가 규제 기준에 미치지 못하는 '불량'으로 판정되어 파장이 일고 있다.

이 장치는 일본 후쿠시마 원전 사고 이후 수소 폭발을 방지하기 위해 도입된 것으로, 이번 불량 판정은 한빛 1~6호기 등 국내 원전 14기에 설치된 모든 장비에 대한 문제를 드러냈다.

2018년, 독일에서 진행된 실험에서 불티가 발생했음에도 이 사실이 은폐됐다는 공익신고가 접수되어, 2022년 국내에서 재실험을 진행했다. 

그러나 2년이 넘게 걸린 이 실험에서도 불꽃과 화염이 발생하며 제품의 성능 문제가 재확인되었다. 해당 실험 결과, 이 장치가 중대사고 시 격납건물 내 평균 수소 농도를 10% 이하로 유지하지 못하는 것으로 나타났다.

공익신고자는 올해 3월에 제출한 의견서에서 실험 절차와 결과 해석에 큰 문제가 있다고 지적하며, 추가적인 검증을 요구했다. 

12일부터 18일에 걸쳐 진행된 실험에 대한 철저한 조사를 요구하는 공익신고가 제출되었음에도 불구하고, 원안위는 실험 종료 한 달 뒤인 4월 15일에야 영광 안전협의회위원장에게 관련 문서를 전달했다. 

하지만 문서를 받은 지역 위원장이 20여 일 동안 방치하다가, 결과가 나온 후에야 관련 정보를 지역 위원 및 영광군에 전달하면서 논란이 일었다. 

원전 규제 기관은 단기적으로 해당 장치를 추가 설치하고, 장기적으로는 교체를 추진하는 방안을 제시했다.

그러나 10년 넘게 해당 장비의 문제점을 지적해 온 지역 주민들은 여전히 의문을 제기하고 있다.

홍농읍에 거주중인 박모 씨는 "이렇게 중요한 안전 장치가 제대로 작동하지 않는다는 사실이 밝혀졌는데도, 문제 해결이 이렇게 느리게 진행되는 것이 모두에게 큰 위험"이라며 우려를 표했다.

이번 논란은 원전 안전 관리에 대한 지역사회의 불신을 깊게 하고 있어 주민들은 더욱 철저한 조사와 투명한 정보 공개를 요구하고 있다