팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

2025.12.12 (금)

  • 흐림속초-0.2℃
  • 구름조금-2.5℃
  • 구름조금철원-4.2℃
  • 구름많음동두천-5.2℃
  • 구름많음파주-5.5℃
  • 흐림대관령-5.0℃
  • 구름조금춘천-2.1℃
  • 구름조금백령도-3.2℃
  • 구름많음북강릉-0.6℃
  • 흐림강릉0.7℃
  • 흐림동해1.0℃
  • 맑음서울-2.9℃
  • 맑음인천-3.9℃
  • 맑음원주-3.6℃
  • 눈울릉도0.6℃
  • 맑음수원-3.9℃
  • 구름조금영월-1.7℃
  • 구름조금충주-4.6℃
  • 맑음서산-2.7℃
  • 흐림울진2.2℃
  • 맑음청주-2.3℃
  • 맑음대전-3.4℃
  • 구름조금추풍령-5.5℃
  • 맑음안동-4.1℃
  • 구름많음상주-3.5℃
  • 비포항4.2℃
  • 구름조금군산-2.4℃
  • 흐림대구-0.4℃
  • 구름많음전주-2.7℃
  • 흐림울산4.0℃
  • 맑음창원2.5℃
  • 맑음광주-1.1℃
  • 구름조금부산5.5℃
  • 구름조금통영4.5℃
  • 맑음목포-0.4℃
  • 맑음여수5.1℃
  • 구름많음흑산도4.6℃
  • 맑음완도-0.8℃
  • 구름조금고창-2.3℃
  • 구름조금순천-3.7℃
  • 맑음홍성(예)-3.6℃
  • 맑음-4.4℃
  • 맑음제주4.9℃
  • 맑음고산7.0℃
  • 맑음성산6.0℃
  • 맑음서귀포7.8℃
  • 맑음진주-2.3℃
  • 구름조금강화-5.1℃
  • 맑음양평-3.1℃
  • 맑음이천-4.2℃
  • 구름조금인제-2.2℃
  • 구름조금홍천-4.5℃
  • 흐림태백-3.4℃
  • 구름조금정선군-2.3℃
  • 맑음제천-5.3℃
  • 구름조금보은-4.8℃
  • 맑음천안-4.9℃
  • 구름조금보령-3.1℃
  • 구름조금부여-3.7℃
  • 흐림금산-4.9℃
  • 맑음-3.7℃
  • 흐림부안-2.7℃
  • 흐림임실-4.2℃
  • 흐림정읍-3.3℃
  • 구름조금남원-4.3℃
  • 구름조금장수-5.5℃
  • 구름조금고창군-2.7℃
  • 구름조금영광군-2.3℃
  • 맑음김해시2.8℃
  • 구름조금순창군-3.8℃
  • 맑음북창원2.6℃
  • 구름조금양산시6.0℃
  • 구름많음보성군-0.1℃
  • 맑음강진군-2.2℃
  • 구름조금장흥-1.4℃
  • 맑음해남-3.8℃
  • 맑음고흥-3.2℃
  • 맑음의령군-4.7℃
  • 구름조금함양군-5.1℃
  • 구름조금광양시4.6℃
  • 맑음진도군-0.1℃
  • 구름많음봉화-5.0℃
  • 구름조금영주-3.1℃
  • 구름많음문경-3.4℃
  • 맑음청송군-5.2℃
  • 구름많음영덕3.3℃
  • 구름조금의성-4.9℃
  • 구름조금구미-3.1℃
  • 흐림영천-1.4℃
  • 흐림경주시3.3℃
  • 구름조금거창-4.9℃
  • 구름조금합천-2.8℃
  • 맑음밀양4.2℃
  • 구름조금산청-3.7℃
  • 구름조금거제4.8℃
  • 맑음남해2.6℃
  • 구름조금5.9℃
기상청 제공
터빈정지로 멈춰선 한빛 5호기, 17일부터 발전 재개
  • 해당된 기사를 공유합니다

터빈정지로 멈춰선 한빛 5호기, 17일부터 발전 재개

원인은 '보호배전반 내부회로 결선 오류'
건전성 확인 마치고 발전 재개

터빈발전기가 정지로 멈춰서 있던 한빛 5호기가 이틀 후인 3월 17일 발전을 재개 했다.

지난 15일, 한빛 5호기 주변압기에서 전원 이상 신호가 발생해 터빈 발전기가 자동 정지했다. 발전 정지는 증기로 구동되는 터빈이 멈춰서면서 일직선으로 연결돼 있는 발전기가 함께 가동이 중단되며 발생했다. 당시 원자로 출력은 33%까지 떨어진 상태로 안정을 유지 중이었고 방사능 유출은 없었다.

한빛원전과 원안위는 긴급 점검반을 투입해 주변압기 등을 점검 하였다.

발전 재개를 시작한 한빛원전은 ‘터빈정지는 외부 송전선으로 낙뇌에 의해 발생한 지락전류의 영향으로 주변압기 보호신호가 작동하여 발생 한 것’ 이며 ‘점검 결과 지난 2018년 9월 27일부터 11월 23일까지 진행된 계획 예방 정비 시 신규로 설치한 주변압기 보호배전반의 내부회로 결선 오류로 인하여 오작동 한 것을 확인 하고 회로 결선을 정상화 한 후 성능 시험을 통해 건전성 확인을 마치고 발전을 재개 했다.’고 밝혔다.

*지락전류 : 송전선로에 낙뢰가 떨어져 순간적으로 송전탑을 통해 대지로 흐르는 전류

**보호배전반 : 주변압기와 송전선로 차단기 구간 공장 시 지락전류를 검출하는 보호계전기가 포함된 배전반 