팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

2025.12.12 (금)

  • 흐림속초0.6℃
  • 구름조금0.3℃
  • 구름조금철원-3.0℃
  • 구름조금동두천-3.8℃
  • 구름조금파주-4.0℃
  • 흐림대관령-4.2℃
  • 구름조금춘천-0.6℃
  • 구름조금백령도-2.5℃
  • 흐림북강릉-0.2℃
  • 흐림강릉1.1℃
  • 구름많음동해1.6℃
  • 맑음서울-2.1℃
  • 맑음인천-2.8℃
  • 맑음원주-1.7℃
  • 흐림울릉도0.8℃
  • 맑음수원-1.8℃
  • 구름조금영월0.7℃
  • 맑음충주-3.8℃
  • 맑음서산-0.8℃
  • 흐림울진2.8℃
  • 맑음청주-1.5℃
  • 맑음대전-1.1℃
  • 맑음추풍령-2.9℃
  • 맑음안동-1.7℃
  • 맑음상주-2.4℃
  • 비포항4.4℃
  • 맑음군산-0.9℃
  • 흐림대구1.0℃
  • 맑음전주-0.9℃
  • 흐림울산4.3℃
  • 맑음창원4.5℃
  • 맑음광주1.4℃
  • 구름조금부산6.1℃
  • 구름조금통영5.9℃
  • 맑음목포0.5℃
  • 맑음여수5.9℃
  • 구름많음흑산도5.5℃
  • 맑음완도3.0℃
  • 맑음고창-0.7℃
  • 구름조금순천-1.0℃
  • 맑음홍성(예)-1.3℃
  • 맑음-2.1℃
  • 맑음제주6.4℃
  • 맑음고산7.9℃
  • 맑음성산8.6℃
  • 맑음서귀포9.4℃
  • 구름조금진주1.0℃
  • 구름조금강화-2.8℃
  • 맑음양평-1.2℃
  • 맑음이천-1.8℃
  • 구름조금인제-1.6℃
  • 구름조금홍천-3.6℃
  • 흐림태백-2.9℃
  • 구름많음정선군-1.3℃
  • 맑음제천-2.5℃
  • 맑음보은-3.3℃
  • 맑음천안-2.9℃
  • 맑음보령-1.2℃
  • 맑음부여-1.5℃
  • 맑음금산-3.0℃
  • 맑음-1.1℃
  • 맑음부안-0.6℃
  • 맑음임실-2.2℃
  • 맑음정읍-1.5℃
  • 구름조금남원-1.7℃
  • 구름조금장수-3.8℃
  • 맑음고창군-1.7℃
  • 맑음영광군-0.9℃
  • 구름많음김해시4.3℃
  • 구름조금순창군-2.1℃
  • 구름조금북창원4.2℃
  • 구름많음양산시6.3℃
  • 구름조금보성군2.2℃
  • 맑음강진군1.1℃
  • 맑음장흥1.1℃
  • 맑음해남0.5℃
  • 맑음고흥1.8℃
  • 구름조금의령군-0.2℃
  • 구름조금함양군-1.5℃
  • 구름조금광양시5.6℃
  • 맑음진도군1.9℃
  • 구름조금봉화-2.8℃
  • 맑음영주-0.7℃
  • 맑음문경-1.1℃
  • 맑음청송군-2.0℃
  • 구름많음영덕4.2℃
  • 맑음의성-3.0℃
  • 구름조금구미-0.6℃
  • 흐림영천0.5℃
  • 흐림경주시3.3℃
  • 구름조금거창-1.6℃
  • 구름조금합천-1.3℃
  • 구름조금밀양6.8℃
  • 구름조금산청-3.1℃
  • 구름조금거제6.4℃
  • 구름조금남해4.4℃
  • 구름많음7.0℃
기상청 제공
터빈정지로 멈춰선 한빛 5호기, 17일부터 발전 재개
  • 해당된 기사를 공유합니다

터빈정지로 멈춰선 한빛 5호기, 17일부터 발전 재개

원인은 '보호배전반 내부회로 결선 오류'
건전성 확인 마치고 발전 재개

터빈발전기가 정지로 멈춰서 있던 한빛 5호기가 이틀 후인 3월 17일 발전을 재개 했다.

지난 15일, 한빛 5호기 주변압기에서 전원 이상 신호가 발생해 터빈 발전기가 자동 정지했다. 발전 정지는 증기로 구동되는 터빈이 멈춰서면서 일직선으로 연결돼 있는 발전기가 함께 가동이 중단되며 발생했다. 당시 원자로 출력은 33%까지 떨어진 상태로 안정을 유지 중이었고 방사능 유출은 없었다.

한빛원전과 원안위는 긴급 점검반을 투입해 주변압기 등을 점검 하였다.

발전 재개를 시작한 한빛원전은 ‘터빈정지는 외부 송전선으로 낙뇌에 의해 발생한 지락전류의 영향으로 주변압기 보호신호가 작동하여 발생 한 것’ 이며 ‘점검 결과 지난 2018년 9월 27일부터 11월 23일까지 진행된 계획 예방 정비 시 신규로 설치한 주변압기 보호배전반의 내부회로 결선 오류로 인하여 오작동 한 것을 확인 하고 회로 결선을 정상화 한 후 성능 시험을 통해 건전성 확인을 마치고 발전을 재개 했다.’고 밝혔다.

*지락전류 : 송전선로에 낙뢰가 떨어져 순간적으로 송전탑을 통해 대지로 흐르는 전류

**보호배전반 : 주변압기와 송전선로 차단기 구간 공장 시 지락전류를 검출하는 보호계전기가 포함된 배전반 