팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

2025.12.21 (일)

  • 맑음속초4.2℃
  • 맑음-1.9℃
  • 맑음철원-2.0℃
  • 구름조금동두천-2.1℃
  • 구름많음파주-2.0℃
  • 구름많음대관령-2.0℃
  • 맑음춘천0.7℃
  • 구름많음백령도0.8℃
  • 구름조금북강릉4.6℃
  • 구름많음강릉6.1℃
  • 구름많음동해7.8℃
  • 구름조금서울-0.8℃
  • 구름많음인천-0.6℃
  • 구름많음원주0.4℃
  • 흐림울릉도11.4℃
  • 구름많음수원-0.4℃
  • 구름많음영월2.3℃
  • 구름많음충주0.8℃
  • 구름조금서산1.5℃
  • 흐림울진7.7℃
  • 맑음청주1.8℃
  • 구름많음대전1.6℃
  • 흐림추풍령1.8℃
  • 흐림안동3.8℃
  • 흐림상주3.0℃
  • 구름많음포항9.4℃
  • 구름조금군산2.6℃
  • 흐림대구7.0℃
  • 구름많음전주2.5℃
  • 박무울산9.3℃
  • 맑음창원10.2℃
  • 구름많음광주5.1℃
  • 구름조금부산11.8℃
  • 구름조금통영10.6℃
  • 구름많음목포5.9℃
  • 구름많음여수6.9℃
  • 구름많음흑산도6.3℃
  • 구름많음완도5.9℃
  • 구름많음고창4.9℃
  • 구름많음순천3.8℃
  • 구름조금홍성(예)1.5℃
  • 맑음1.1℃
  • 구름많음제주9.1℃
  • 구름조금고산8.9℃
  • 구름조금성산8.3℃
  • 맑음서귀포13.1℃
  • 구름많음진주8.5℃
  • 구름많음강화-1.1℃
  • 맑음양평0.1℃
  • 맑음이천-0.1℃
  • 맑음인제1.6℃
  • 맑음홍천0.2℃
  • 구름많음태백1.8℃
  • 구름많음정선군2.9℃
  • 구름많음제천0.5℃
  • 구름많음보은1.3℃
  • 맑음천안1.2℃
  • 구름조금보령2.8℃
  • 맑음부여2.8℃
  • 구름많음금산2.7℃
  • 맑음1.6℃
  • 구름많음부안4.4℃
  • 구름많음임실2.8℃
  • 흐림정읍3.7℃
  • 구름많음남원3.5℃
  • 흐림장수1.8℃
  • 구름많음고창군4.8℃
  • 구름많음영광군5.2℃
  • 구름조금김해시10.8℃
  • 구름많음순창군3.8℃
  • 구름조금북창원11.0℃
  • 구름많음양산시12.6℃
  • 구름많음보성군6.3℃
  • 구름많음강진군5.9℃
  • 구름많음장흥5.5℃
  • 구름많음해남5.9℃
  • 구름많음고흥5.7℃
  • 구름많음의령군8.0℃
  • 구름많음함양군5.1℃
  • 구름많음광양시6.2℃
  • 구름많음진도군6.2℃
  • 구름많음봉화3.6℃
  • 구름많음영주2.8℃
  • 구름많음문경2.2℃
  • 흐림청송군4.4℃
  • 구름많음영덕7.3℃
  • 흐림의성5.0℃
  • 흐림구미5.0℃
  • 구름많음영천6.4℃
  • 구름많음경주시7.9℃
  • 구름많음거창4.9℃
  • 흐림합천8.9℃
  • 구름많음밀양9.0℃
  • 흐림산청6.2℃
  • 구름조금거제10.8℃
  • 구름많음남해8.5℃
  • 맑음11.6℃
기상청 제공
한빛원전 격납건물 공극 발생원인 ‘부실공사’
  • 해당된 기사를 공유합니다

한빛원전 격납건물 공극 발생원인 ‘부실공사’

부실공사 내용 언급 없이 실증시험 ‘만족함’ 보도

사진1_한빛4호기 격납건물 공극보수 실증시험 결과 확인을 위해 콘크리트 코어링(Coring)을 실시하고 있다.png

한빛 원전의 격납 건물에서 공극이 발생한 원인이 부실공사로 파악되었다.

지난 11일 162회 위원회를 열고 ‘한빛 3·4호기 격납 건물 공극 발생 근본 원인 점건 결과’를 보고했다.

한빛 원전 3호기에서 발생한 공극은 124개, 4호기 140개로 매설판 보강재하부 95개 관통부 하부 98개, 폴라크레인 하부 70개로 국내 원전 중 최대를 차지한 부실 공사로 파악된다.

허나 지난 8월 22일(월) 한빛원전은 ‘한빛 4호기 격납건물 공극보수 실증시험 결과확인’ 보도자료를 발표하며 8월 10일(수)에 개최된 한빛 4호기 격납 건물 공극 보수 실증시험(Mock-up) 결과가 만족함을 확인했다 밝혔다.

실증시험 결과 4호기 격납건물 주증기배관 하부 공극(깊이 157cm) 모형체에 주입된 그라우트가 공극 내부에 정상적으로 충전되었음을 확인하였으며, 실증시험이 만족됨에 따라 실제 공극에 그라우트를 충전하여 보수를 진행할 예정이라 밝혔으나 야간타설 등 공기지연에도 비상조치로 단축한 내용은 밝히지 않았다.

한편 한빛 4호기는 지난 7월 7일 규제기관으로부터 격납건물 구조건전성평가 및 보수방안이 적합하다는 것을 확인받고 공극 보수 작업을 착수하였으며, 올해 10월 말 보수를 완료할 계획으로 4호기 격납건물 공극의 완벽한 보수를 위해 최선을 다할 예정이라 밝혔다.